Нил хелп - специалист по системам отопления

Сообщение Alex77Givati »

Проблема следующая.

Есть дом с закрытой двухтрубной системой отопления и принудительной циркуляцией. Все обеспечивает газовый котел Valiant. В принципе до попыток разобраться типа как это работает все было нормально :)

Теперь имеем следующее. После запуска зимнего отопительного сезона на втором этаже постепенно "отвалились" две батареи из четырех. Воздуха в системе вроде нет (автоматические дегазаторы в котле и на коллекторах) плюс сам на радиаторах проверял. Попытки вмешался в работу коллектора второго этажа закончились тем, что одна батарея греет кое как, другая практически никак :(. Котел чуть ли не на максимуме, потребление газа сумасшедшее, циркуляционный насос работает постоянно, первый этаж жарит, второй отдыхает. В общем налицо явный дисбаланс системы отопления. Воткнуть дополнительный насос на втором этаже вроде как некуда. Повышение квалификации в нете не помогло. Тыкаться в слепую надоело.

Есть кто обладает не только теоретическими познаниями? Работа оплачиваемая (по результату ;)
#играю_с_трассерами
Аватара пользователя
Kolyma
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 07 сен 2010 16:17
Команда: Мятеж/[UpRise]
Откуда: СПб
Контактная информация:

Re: Нил хелп - специалист по системам отопления

Сообщение Kolyma »

Шикарный форум http://www.forumhouse.ru
Есть вообще вся инфа по любому вопросу загородного дома.Можно задать вопрос там в соотв ветке, послушать мнение спецов. Там же есть раздел про людей, предлагающих свои услуги.
Аватара пользователя
Alex77Givati
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 07 сен 2010 16:53
Команда: Givati
Откуда: СПб - Псков
Контактная информация:

Re: Нил хелп - специалист по системам отопления

Сообщение Alex77Givati »

Спасибо! Читать уже пробовал, а постить в стиле "вот он я появился расскажите мне все по-быстрому не хотелось" :?

Так что специалист (если такой есть) WANTED

П.С. один умный совет вычитал - сбросить котел к заводским установкам :) - так и сделал, жду результата :)
#играю_с_трассерами
Аватара пользователя
Kolyma
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 07 сен 2010 16:17
Команда: Мятеж/[UpRise]
Откуда: СПб
Контактная информация:

Re: Нил хелп - специалист по системам отопления

Сообщение Kolyma »

Ты потом отпишись, чем дело кончилось)))
Аватара пользователя
MEXAH
Сообщения: 471
Зарегистрирован: 07 сен 2010 09:53
Команда: Red Kaktuss

Re: Нил хелп - специалист по системам отопления

Сообщение MEXAH »

У меня под управлением коттеджный поселок с автономными разумеется газовыми котлами. Обслуживает фирма дочка "Термолайна". Я ими очень доволен и по знаниям и по скорости реагирования и даже цене. Если есть еще нужда напиши мне в личку, сброшу тебе координаты хорошего инженера. Он меня всегда выручает и не отказывается от халтур.
Жизнь - это серия грубых пробуждений.

Р.В-Винкль
Аватара пользователя
Alex77Givati
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 07 сен 2010 16:53
Команда: Givati
Откуда: СПб - Псков
Контактная информация:

Re: Нил хелп - специалист по системам отопления

Сообщение Alex77Givati »

За контакт спасибо, свяжусь в ближайшее время!!!

По теме - после сброса к заводским настройкам котел заработал намного ровнее и расход газа уменьшился. Потом непреднамеренно задрал давление в системе до критической в 2,5 и ура, на полную катушку заработала большая батарея в детской. Теперь холодной осталась только маленькая батарея в СУ на 2м этаже. Таким образом, видимо, второго циркуляционого насоса для второго этажа все же не хватает. Правда теперь горячая вода в "термосе" перегревается вместо 60 до 75 :shock: может потому что за окном похолодало. Ну с этим жить можно :)

П.С. форум и впрям зачетный! Спасибо!
#играю_с_трассерами
stalk-lesnik
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 08 фев 2012 12:19
Команда: ЛЕС
Контактная информация:

Re: Нил хелп - специалист по системам отопления

Сообщение stalk-lesnik »

Возможно циркуляция слабая. Как вариант - проверить наличие воздуха в цирк. насосе ( спустить воздух с насоса путём выкручивания пробки в центре двигателя) и почистить фильтры сетчатые если они есть. Если на насосе есть флажок переключения скорости - поставить на макс. (обычно это третья скорость - lll ).
Аватара пользователя
Alex77Givati
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 07 сен 2010 16:53
Команда: Givati
Откуда: СПб - Псков
Контактная информация:

Re: Нил хелп - специалист по системам отопления

Сообщение Alex77Givati »

Да, согласен, только насос в котле, а лезть туда сейчас, когда за окном -22,5 по Цельсию боязно :).

Ищу плюсы в сложившейся ситуации - бесценный опыт для начинающейся весной стройки большого дома. Следующим будет котел только с атмосферной горелкой напольный чугунный с раздельными выведенными насосами на разные отопительные контуры с коллекторами с расходомерами и электромеханическими регуляторами и все это на онлайн ИБП с встроенным стабилизатором на двух 100-амперных аккумах.
#играю_с_трассерами
Аватара пользователя
MEXAH
Сообщения: 471
Зарегистрирован: 07 сен 2010 09:53
Команда: Red Kaktuss

Re: Нил хелп - специалист по системам отопления

Сообщение MEXAH »

Подкину тебе еще одну идейку для твоего дома и котельной. Сейчас ради эксперемента раздумываю сделать для одной из котельных. Сам понимаешь, раз задумался об упсе с аккумами, что электричество у нас увы не постоянно и обычно оно пропадает именно в холода зимой :lol: .
Газовая котельная электроэнергии потребляет до смешного мало, но если её нет то и котел стоит, и вот посмотрев на наших чухонских соседей думаю для пробы поставить систему автономного электроснабжения. Что нибудь вроде этого http://solbat-piter.narod.ru/solarbattery.htm.
Не знаю еще созрею на это или нет, но мысли такие бродят. А как известно дурная голова рукам покоя не дает :lol: .
Жизнь - это серия грубых пробуждений.

Р.В-Винкль
Аватара пользователя
Alex77Givati
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 07 сен 2010 16:53
Команда: Givati
Откуда: СПб - Псков
Контактная информация:

Re: Нил хелп - специалист по системам отопления

Сообщение Alex77Givati »

Честно говоря ПОКА не очень верю в альтернативную энергетику, тем более в энергию солнца в Питере :), хотя может я и не прав.

Учитывая что перебои с электричеством у нас не превышают часа-двух, то мой выбор - газогенератор с АВР на 6 кВа, т.к. газ магистральный (ну а если полный ахтунг и газ тоже пропал, тогда в резерве всегда есть баллон).

Вообще, учитывая новый подход по электроснабжению всего дома, который мне импонирует сейчас, схема обеспечения энергобезопасности будущего дома мне видится так:
- автоматический переключатель фаз (выбирает из трех лучшую)
- стабилизатор (электронный, типа дорогущего псковского Лидера, чтобы +/-2% от 220В) на 6 - 8 кВа (у нас сейчас потребление где-то около 1-2 кВтч - сплошное энергосбережение:)
- ИБП (онлайн типа) на 4 кВа (плюс 4 аккума по 100 Ач) + указанный газогенератор (достаточно тихий и чистый плюс непрерывная работа 8 часов) как дублер на длительные отключения плюс обеспечение второй категории потребителей, которые без ИБП сидят
- первая группа потребителей (инженерное оборудование, освещение, сигнализация, ворота, компьютеры/телевизоры, СВЧ).

При этом прожорливые и неприхотливые потребители могут быть вынесены напрямую на другие фазы, либо "сидеть" в обход указанной схемы "стабилизатор - ИБП".

Для меня только вопрос можно ли вкрячить стаб после генератора (есть мнение что реактивная энергия усиленная стабом генератор может сжечь) или надо искать генератор с приличными выходными показателями

Ну и если уж говорить об альтернативной энергетике, то посмотреть бы того, кто пожил годик-другой с тепловым насосом где-нибудь недалеко.
#играю_с_трассерами
Аватара пользователя
MEXAH
Сообщения: 471
Зарегистрирован: 07 сен 2010 09:53
Команда: Red Kaktuss

Re: Нил хелп - специалист по системам отопления

Сообщение MEXAH »

Правильно мыслишь ;) .
Из личного опыта. 1 проблема с автономными котельными и электричеством это электромагнитный клапан на входе в дом. При малейшем броске эл. он закрывается ( что конечно хорошо для безопасности, но хренова для дома) и если управление котла автоматическое, то его приходится включать вручную. Из 18 домов у меня только в одном есть упс который чихал на все броски и отключения ЭЛ , все остальные от дешевых до хрен знает каких навороченных не дают 100 процентной гарантии, где то из наблюдений они держат в лучшем случае при 70-80 процентов отключений.
Вывод в систему заливать не ВОДУ, правда остается контур ГВС и его бойлер который можно легко разморозить оставив дом на денек без отопления зимой.
Для экономии электроэнергии в освещение меня очень впечатлили светодиодные лампы. К примеру заменив 4 100ВТ лампы в одном помещение на 4 8Вт по моим впечатлениям светлее стало в раза полтора. Светодиодные ленты по периметру потолка в подсобных помещениях также понравились своей экономичностью и освещенностью.

К сожалению пока тоже нет никого в близком окружение, что бы посмотреть в живую на работу солнечных батарей, но вот друг из Норвегии говорит, что у них это потихоньку развивается, а уж солнца у этих скупердяев не больше, чем у нас в Питере. :lol:
Жизнь - это серия грубых пробуждений.

Р.В-Винкль
Аватара пользователя
Alex77Givati
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 07 сен 2010 16:53
Команда: Givati
Откуда: СПб - Псков
Контактная информация:

Re: Нил хелп - специалист по системам отопления

Сообщение Alex77Givati »

Заколебавшись с Теплокомовским ИБП заказал из Москвы вот эту прелесть http://www.voltguard.ru/ups-ibp-dliteln ... um-1kva-lt

Если все как заявлено будет тогда на весь дом хочу http://www.voltguard.ru/ups-ibp-dliteln ... um-6kva-lt
#играю_с_трассерами